바닥 마감 재질 관련 질의드립니다.
페이지 정보
작성자
본문
바닥 마감에 대해 질의드립니다. 방풍실, 홀, 복도, 화장실, 사무실이 전부 포세린타일(자기질타일)로 마감되어 있습니다.
- 방풍실은 화강석 잔다듬이 아닌 포세린타일로 마감이 가능한가요?
- 홀,복도,사무실에 사용되는 포세린타일은 미끄럼계수 0.4이상 확보 된 제품이면 사용해도 무방한가요?
- 화장실에 사용되는 포세린타일은 논슬립 제품 적용하면 사용 가능한가요?
추천1
댓글목록
샐리님의 댓글

- 방풍실은 반드시 화강석 잔다듬으로 적용하셔야 합니다. 이외의 마감재는 인정이 안됩니다.
- 홀,복도,사무실에 사용되는 포세린타일은 CSR 0.4이상의 시험성적서 꼭 확인해서 첨부하시면 적용가능합니다.
- 화장실에 사용되는 포세린타일도 CSR 0.4이상의 시험성적서 꼭 확인해서 첨부하시면 적용가능합니다.
※ BPN시험성적서는 적용불가
cherokee님의 댓글

해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/3Bfy5EN65is