세종시 노유자 시설 BF 관련 전반적인 질문 드립니다.
페이지 정보
작성자
본문
Q1 : 계단실-1 참부분 현재 유효폭 1140mm 확보. 1200mm까지 확보하는 것은 참부분에 핸드레일이 없이 계단에서 꺾이게되어 최대한 1170-80 까지 확보해보려함.
Q2 : 계단실-1, 4 층 도착부분 손잡이 벽부분에 연장하여 설치하여야하는지?
Q3 : 계단 핸드레일과 아래 오픈공간이 있어 설치된 유리난간의 핸드레일이 연속적으로 이어져야하는지?
Q4 : 4각 돌음계단 참부분 손잡이가 수직으로 연결되어 있음. 앞으로 더 빼면 자연스럽게 연결이 가능하나 유효폭이 현재 1205 정도임.
Q5 : 옥탑층 자갈설치관련. 해당층에는 실이 없는데 충돌방지 조치해야하는지?
댓글목록
톰TOM님의 댓글

A1 : 1170-80정도면 완화가 가능할 것으로 보임. 허나, 우선 유효폭 1200이 안되도 건축 준공상 문제가 없는지 확인이 필요하고 문제가 되지
않는다고 하면 중간 참부분의 손잡이가 900을 넘지않는 선에서 최대한 확보하면 된다고 전달받음.
A2 : 이미 연장하여 설치한 층은 자르지말고 지금 상태에서 벽으로 꺾어서 마무리. 300만 연장한 곳은 층에 도착한 것이므로 점자표지판만
잘 붙이면 됨.
A3 : 동일한 의견이 나온 타 프로젝트 있음. 두 손잡이의 재질을 동일하게하고 연속적으로 연결되어야 함.
A4 : 인증기관에서 어떻게 해라라고 말하기가 어려움. 현재 상황으로는 현장심사시 문제가 됨. 참부분 유효폭 계단실-1과 같이 1200을 약간
포기하더라도 앞으로 좀 빼서 맞춰야 할 것으로 보임.
A5 : 연속적인 동선으로 판단하여 해당부분도 조치하라고 하였음.날개벽부분은 설치x , 난간대로는 설치안하고 모르타르 매입으로 좀 촘촘하게 고정형으로 설치해달라고 전달받음.
cherokee님의 댓글

Q1. 해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/Idf2AAJ_EfE
cherokee님의 댓글

Q2. 해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/2ccSdFkXY8o
cherokee님의 댓글

Q3. 해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/lBbZug5v7Hw
cherokee님의 댓글

Q4. 해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/mCithZdlUL4
cherokee님의 댓글

Q5. 해당질문 <지피디아TV> 유튜브에서 바로보기 ▶ https://youtu.be/c5HWwkHOEdE